5.9  磁共振检查室用房
& f6 Y# K" T8 P/ d: }7 A3 x
5.9.4  扫描室门的净宽不应小于1.20m,控制室门的净宽宜为0.90m,并应满足设备通过。磁共振扫描室的观察窗净宽不应小于1.20m,净高不应小于0.80m。. @  O& ]' H. t) R
8 A% H; K2 Z; j( O3 G
条文说明:6 r( \1 h3 R, J7 |9 K8 w& `8 J" t
5.9  磁共振检查室用房

) c2 u3 t0 o! R- E# ^- {& B2 ~5.9.1  磁共振诊断设备机房应尽可能避免与电梯、自动扶梯、发电机、电机、直线加速器及汽车频繁经过的车道相邻,并且尽可能与大量人流聚集处间隔一段距离,避免其磁场干扰心脏起搏器的工作,危及患者生命。
1 }# [3 U+ |  e8 N7 ~    为达到磁共振基准磁场的要求,对建筑物钢筋混凝土结构中的钢筋用量应有一定的限制,具体按设备安装要求确定,否则会影响磁场的均匀性,降低图像质量。磁共振设备单件自重很大,超导型主磁及氦容器需要整体运输、主磁体约7t~13t,运输安装的最小孔道尺寸为2.80m高,2.50m宽,因此要充分考虑磁体的运送通道以及磁体基础。, Y$ }  B: P! T  ?7 r4 e; u4 ~