发表于 2024-1-25 02:18:07| 字数 882 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何快速筛选并删除二次砌筑墙上300mm以下的洞口?1 ]0 V* L2 ^. n% y
  c; ~$ \1 n" r, j& K8 t$ A
很多项目为了提高二次砌筑墙留洞的深化设计及施工效率,会只留300mm及以上的洞口。而用插件留洞时会不分大小地一次性留完,以下以MagiCAD留洞为例来介绍。4 c/ k# C8 w; `2 Y- e  b0 V, h
方法:
  \, o  P& K2 r; k8 V4 P; b! d点击洞口族,查看属性。- K/ `0 `8 L' R8 l, E, }
得知:
4 z( B  h& l! `# H1 |1.洞口族的族类别为“机械设备”;9 X! F% U' Z! ~6 t
2.族参数中“洞口类型”为洞口类型(本项目中我们定义的“W”为二次砌筑墙洞),“MC Width Instance”为宽度,“MC Height Instance”为高度。
' o8 {: T- R* c/ ^' q" @1 j image.png   o$ ^+ t% a' x' g( c7 p
点击“视图”菜单下的“明细表”,选择“明细表/数量”。. N- f9 E/ |8 Q
image.png , A: {: `( x0 [
新建“机械设备”明细表,名字定义为“二次墙洞口-小于300mm”。9 g+ h% `' X; F5 p
image.png
! o/ [' z* @8 h! y9 N! z" N/ I在“字段”选项卡下,为明细表添加字段:“洞口类型”、“MC Width Instance”、“MC Height Instance”。
+ |0 U% R0 E" x# w) F3 s7 T image.png
" u5 g  L4 o! K! d5 W" Y* b4 j; q在“过滤器”选项卡下添加过滤条件,同时满足:“洞口类型”等于“W”、“MC Width Instance”小于300、“MC Height Instance”小于300。: _& |6 _4 H3 T+ L. |1 [/ L5 [
image.png ( g7 z3 D& b0 F8 D% h+ r5 c
明细表中就统计出了所有小于300mm的二次墙洞口,用shift全选所有的洞口。* w3 x0 x: \* K- L. ^& }8 K
image.png
0 M, s6 [/ X3 f5 L' m, n9 ~0 d  ^回到“三维”视图,可以看到,已经选中了9个实例,按键盘Delete直接删除即可。0 s# v* O; o! X( ?3 y. N& x. M4 J
image.png 4 G9 L) `/ W0 d" z
! p7 g  Z4 r. ^( i# G; R
) e- ?1 ]& n; u7 C! v: M+ Z+ {0 G