建筑电气工程施工质量验收规范 [附条文说明] GB50303-2015
http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/79641/2096538.shtml

, j. u$ G8 r' k
5 u/ }8 \* y: A$ F6 I8 n11.2.3
  当设计无要求时,梯架、托盘、槽盒及支架安装应符合下列规定:
! C" V5 ^" Q$ n2 K    4  敷设在电气竖井内的电缆梯架或托盘,其固定支架不应安装在固定电缆的横担上,且每隔3层~5层应设置承重支架。
# t. N- W/ k5 y
    7  水平安装的支架间距宜为1.5m~3.0m,垂直安装的支架间距不应大于2m。
    8  采用金属吊架固定时,圆钢直径不得小于8mm,并应有防晃支架,在分支处或端部0.3m~0.5m处应有固定支架。