留洞出图时,定位尺寸要标在哪?轴线、梁、结构墙、二次墙?
1 e, ~8 z: _- c9 ?2 `4 [, |7 ]; s解答:
* R" D. C/ c9 e' Y: ]: f: }一、尽可能标在轴线上,轴线是项目中位置最准的。- ~; o. a, v( B3 M
实在没有轴线的,可以标在梁或结构墙上,但不能标在二次墙上,因为现场结构施工时,二次墙还没有砌筑,无法定位。
( D+ |# `$ v5 u6 n# \; j# ]: K二、不宜标在梁上,尤其是结构墙上。
* V+ q2 A) o! s" S9 C1 i# h因为:5 h1 a, }% ]' F; _1 m1 I( S5 O! g
1.现场土建施工会有误差,有时差几公分是常事。
" U+ U0 c; B* U7 p6 [2.很多高层建筑的核心筒墙厚度,各楼层不一样,一般是下厚上薄。
3 U: w  r2 B( }7 q0 f2 F所以竖向套管定位标在梁、核心筒墙上的话,很容易造成上下对不齐,管道穿套管困难。+ _' V2 {! g$ ~