留洞出图时,定位尺寸要标在哪?轴线、梁、结构墙、二次墙?. H' q# N( r/ O6 j1 ]3 @) I3 E
解答:$ z* n/ \8 y- z' w9 o
一、尽可能标在轴线上,轴线是项目中位置最准的。$ v5 x6 v: ]- C1 O) k6 k
实在没有轴线的,可以标在梁或结构墙上,但不能标在二次墙上,因为现场结构施工时,二次墙还没有砌筑,无法定位。1 E8 j9 g- J/ H# E+ Z$ g
二、不宜标在梁上,尤其是结构墙上。
! h# W" Q8 N/ Z: N8 v6 E: I因为:
+ t1 a, }% p3 I  \1.现场土建施工会有误差,有时差几公分是常事。) }2 B1 j: N4 R4 ?9 @6 K1 V
2.很多高层建筑的核心筒墙厚度,各楼层不一样,一般是下厚上薄。
7 j/ ?/ V. J) f4 B  b- f所以竖向套管定位标在梁、核心筒墙上的话,很容易造成上下对不齐,管道穿套管困难。4 U9 E' }3 S5 N' y9 T